Здравствуйте.
Помогите дилетанту.
Необходимо ли отключать электроснабжение при пожаре (при тушении или при поступлении сигнала от дымовых извещателей)?
Тот же вопрос про трансформаторные.
В каких нормах это прописано?
comings1
23.6.2008, 15:10
Насчет полного отключения - это перебор.
Из СНиП 2.04.05-91
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б;
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п.5.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов.
Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.
Цитата(comings1 @ 23.6.2008, 16:10) [snapback]265375[/snapback]
Из СНиП 2.04.05-91
Так эти СНиП называются "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ".
Соответственно они должны регламентировать только действия при пожаре с этим оборудованием.
Про отключение других потребителей электричества при пожаре там ничего и не должно быть.